現本人單位有三菱人機界面A950GOT一只與三菱FX2N PLC共同控制的蒸汽鍋爐一臺,應單位
領導要求將HMI與PLC的程序拷貝下存檔,三菱PLC程序已順利拷貝下,但因本人從未使用過
三菱人機界面不知道該如何下手,該人機界面后有RS-232公頭插口與RS-422公頭插口
(422已連接PLC)個一只
我如果要拷貝該人機程序是該使用232插口還是422插口?
(因為本人筆記本后的232插頭也為公頭我準備了一根兩頭皆為母頭的2
32串口線不知道是否能用)我準備的軟件為GT-DESIGNER2,
該軟件是否支持該人機界面?如果支持,在拷貝程序的時候,三菱人機是否是插上串口線與
電腦連接后,打開軟件,直接使用軟件上的上載選項變能順利上載?或者是和PRO-FACE
人機界面一樣需要同時按下人機
屏幕的4個角,彈出BOSS選項后,在屏幕上進行設置操作?那么該操作的方法又是怎樣進行??
coverpaper
深圳三晶變頻器老陳
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 333 個
工控威望: 398 點
下載積分: 2161 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2008-04-28
最后登錄: 2024-06-25
查看coverpaper的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-23 10:33
看說明書就好了,應是該不難啊
本人在深圳從事自動化設備PLC程序設計編程,西門子、松下、三菱等各個品牌,各種非標設備的PLC程序設計,及設備調試安裝
售后維修!超聲波清洗機/電鍍設備/自動貼膜機的程序設計、售后維修等等。電話:13537593836   QQ:603753283