王紹全
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看王紹全的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-12-22 18:57
PLC循環周期問題
網絡1
LD   I0.1
AN   M0.1
=M0.0
網絡2
LD  I0.1
=M0.1
小弟明白這是一個邊沿信號產生的程序,但是不明白M0.0為什么保持1個PLC循環周期,我可能不明白循環周期這個詞,執行完第一條命令后M0.0為1,執行第二條時就為0了,就這的時間差交一個循環周期嗎?麻煩好心人解釋一下,謝謝!


謝謝cvlsam大俠的回答,PLC程序執行順序為從上往下,自左往右的執行。

當按下I0.0時,在掃描周期1中,程序開始由上往下的執行:
網絡1
LD   I0.1   //因為按下,因此狀態為1
AN   M0.1 //M0.1的狀態也是為1,因為有AN的存在,因此是常閉------這里對嗎?我覺的M0.1應該是0吧,M0.0   才能為1呀?M0.1為1怎么通呀?小弟愚昧,請教!
=M0.0  //此時M0.0接通    M0.0的狀態為1
網絡2
LD  I0.1 //因為按下,因此狀態為1
=M0.1 //M0.1的值由于I0.1的值變為了M0.1=0,
那這里儲存的M0.0到底是1還是0?
此時掃描周期1結束
接下來就是掃描周期2的開始:
網絡1
LD   I0.1 //此時不管我們繼續按下還是放開,I0.1的值根據我們是否按下而決定
AN   M0.1 //M0.1的值在上一個掃描周期結束前已經是0了
=M0.0 //因此,由于條件不能滿足,M0.0變為?

如果用戶此時重新按I0.0,那么又會重復上述兩個掃描周期的執行過程~~

以上,
[ 此帖被王紹全在2008-12-27 13:19重新編輯 ]
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6779 個
工控威望: 38382 點
下載積分: 4860 分
在線時間: 9545(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-01-07
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-26 13:09
因為樓主忽略了一個程序執行的順序……

PLC程序執行順序為從上往下,自左往右的執行。

當按下I0.0時,在掃描周期1中,程序開始由上往下的執行:
網絡1
LD   I0.1   //因為按下,因此狀態為1
AN   M0.1 //M0.1的狀態也是為1,因為有AN的存在,因此是常閉
=M0.0  //此時M0.0接通    M0.0的狀態為1
網絡2
LD  I0.1 //因為按下,因此狀態為1
=M0.1 //M0.1的值由于I0.1的值變為了M0.1=0
此時掃描周期1結束
