斷電后再送電時,需按斷電前狀態繼續執行,除了用相關斷電保持繼電器外,能用更簡潔的應用指令嗎?怎么用?請高手指點。謝謝
junfuc
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 188 點
下載積分: 539 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2008-03-22
最后登錄: 2017-12-20
查看junfuc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-23 09:35
這個要看你是哪方面的,若是PLC一般應用的順空程序,一般都是用保持繼電器和保持型的存儲器去記住斷電前的狀態。
對于伺服則需要在重啟后用相關的指令去讀伺服當前的位置,再結合設立的標志位(保持繼電器)去判斷斷電前的狀態。