樓主  發表于: 2008-12-23 19:34
PLC遇到突然斷電,后又來電了,偶想知道PLC是什么時候斷電的,什么時候恢復的。
不知PLC是否可實現記錄?PLC遇到突然斷電,若通過編程,它故障觸發條件是什么?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6767 個
工控威望: 38368 點
下載積分: 2871 分
在線時間: 9504(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-15
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-24 14:43
前提是您的PLC需要支持斷電標志位~~并且您的PLC需要有足夠的后備電力供程序運行。

以富士的SPH為例:
其標志位(特殊繼電器)%MX10.42.1在斷電時會被置位,且該系列PLC的電源模塊在停電時會提供500毫秒的電力供應,足夠將時鐘數據記錄到斷電保持區去了,但是請不要指望有PLC能在斷電的情況下保持到存儲卡(CF或者M(jìn)MC),因為沒有足夠的時間供執行這一操作。

以上