劉向陽
只要監獄門不倒 , 老子永遠不學好。 有朝一日虎歸山 , 我
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 343 個
工控威望: 348 點
下載積分: 982 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2008-11-21
最后登錄: 2021-09-03
查看劉向陽的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-12-25 15:39
請教各位大俠:我用的是深圳易驅變頻器,他總是顯示錯誤代碼:Er02   意思是:穩速運行中過電流。他的外圍設備線路,電機,接觸器全部換了。
還不行。后來?yè)Q成松下變頻器,顯示OC    意思是電流過大。松下變頻器是在別的設備上拆下來的,沒問題。請問是不是和plc程序有關,還是有別的原因,請指教。謝謝
ebepower
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 251 點
下載積分: 483 分
在線時間: 154(小時)
注冊時間: 2008-04-05
最后登錄: 2024-08-18
查看ebepower的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-26 18:40
同意五樓看法

你可能是直接拆機后安裝使用,未對變頻器之參數根據實際應用來設定。
遇到過此類客戶,把某閑置設備上的變頻器拆下來后,直接驅動另一同功率電機負載,未對變頻器參數修改,出現運行不穩定之情況。
解決方法:對照說明書,進行參數重新設定
ebepower
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 251 點
下載積分: 483 分
在線時間: 154(小時)
注冊時間: 2008-04-05
最后登錄: 2024-08-18
查看ebepower的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-02-09 18:27
電機負載不穩定
變頻器選小了