劉向陽
只要監獄門不倒 , 老子永遠不學好。 有朝一日虎歸山 , 我
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 343 個
工控威望: 348 點
下載積分: 982 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2008-11-21
最后登錄: 2021-09-03
查看劉向陽的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-12-25 15:39
請教各位大俠:我用的是深圳易驅變頻器,他總是顯示錯誤代碼:Er02   意思是:穩速運行中過電流。他的外圍設備線路,電機,接觸器全部換了。
還不行。后來換成松下變頻器,顯示OC    意思是電流過大。松下變頻器是在別的設備上拆下來的,沒問題。請問是不是和plc程序有關,還是有別的原因,請指教。謝謝
劉向陽
只要監獄門不倒 , 老子永遠不學好。 有朝一日虎歸山 , 我
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 343 個
工控威望: 348 點
下載積分: 982 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2008-11-21
最后登錄: 2021-09-03
查看劉向陽的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-25 16:45
我的電機空轉,都有這種現象