a888888
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 434 個
工控威望: 477 點
下載積分: 4346 分
在線時間: 221(小時)
注冊時間: 2007-12-03
最后登錄: 2014-08-17
查看a888888的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-12-25 22:34
大家好!我有一個問題一直想不明白!就是用T0記時如三菱的PLC把T0  K600的值用到記數C0的值啊!例如:T0的當前值從0-600累加時C0的當前值也跟T0的值從0-600變可要是同步的。∮锌赡軉?
譚新
我努力,我成功
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 562 個
工控威望: 636 點
下載積分: 1503 分
在線時間: 444(小時)
注冊時間: 2008-07-18
最后登錄: 2014-12-14
查看譚新的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-01-04 12:21
用傳送指令來做  應該可以