樓主  發表于: 2009-01-02 20:07
我用了安川GDM20ADA的驅動器,配了增量型的17比特的電機,我用的歐姆龍CPM2A的PLC用的是SPED指令,控制伺服電機的動作,我的各項動作都按控制要求完成了,電就是在停止后有滋滋的聲音,那種聲音我不能形容的太形象,有時后有有事沒有,我用驅動器的面板檢測了它的實際速度,在停止聲音響的時候有1轉和0轉的速度閃,一會1 一會0 ,我用的是位置控制,我就把驅動器的Pn0000變?00b0,Pn0001改為00010位置模式選擇,再者就是把Pn50A改為8100   Pn50B改為1648 ,這是把正反限位禁用,再者就是電子齒輪比      分子   32768   分母   125         別的沒改別的了。請哪位朋友知道怎么回事,請留下寶貴意見,謝謝!拜托!
chjun.wang
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看chjun.wang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-01-09 12:29
就幾個問題影響的:
1增益調小點,
2,控制模式調整的是否正常.
3,5v信號錢最好不要和24v共地.
4,剛性調節.
5,電子齒輪的比列調整的過大.(應確保5000脈衝360度最好)
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(wsir123) 熱心助人!