初學者08
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看初學者08的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-01-09 12:32
[post]< PLC編程原理及實際應用 >(名牌大學講義),對初學PLC編程非常有用!分上、中、下[/post]
[ 此帖被初學者08在2009-06-16 13:39重新編輯 ]
附件: PLC原理及應用(講義)上.doc (796 K) 下載次數:4396
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(huangyaoyao)
  • 下載積分:+3(zhangzhitao) 感謝分享
  • 下載積分:+1(ehq) 優秀文章
  • 下載積分:+1(周上海) 熱心助人
  • 下載積分:+2(男得糊涂) 感謝分享
  • 下載積分:+2(jaapa) 熱心助人
  • 下載積分:+3(鄉巴佬鄉巴佬) 熱心助人,加分表揚
    tangjiayong
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 64 個
    工控威望: 197 點
    下載積分: 653 分
    在線時間: 8(小時)
    注冊時間: 2007-09-30
    最后登錄: 2015-03-25
    查看tangjiayong的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2010-03-03 16:42
    介:風機盤管在標準工況下運行時,空氣處理終點取于空氣處理焓差,風機盤管的制冷量與房間濕負荷有關,一般熱、濕比越大,制冷量越小
    關鍵字:風機盤管,空氣處理  

      風機盤管在標準工況下運行時,空氣處理終點取于空氣處理焓差,風機盤管的制冷量與房間濕負荷有關,一般熱、濕比越大,制冷量越小,如下圖所示,可以通過房間熱濕比線,空氣處理終點參數及室內空氣參數確定風機盤管的空氣處理焓差,然后,可通過不同的熱、濕比房間的空氣處理焓差計算出風機盤管的制冷量:



    風機盤管空氣處理過程

    1風機盤管選型焓差修正法:

      采用風機盤管實際運行焓差與標準工況焓差的比值m進行修正,計算風機盤管的實際制冷量,再根據實際制冷量選擇風機盤管。

      Q`=QH·(△Im/△IH)

      =mQH…………

      式中:Q`——風機盤管實際制冷量(W)。

      QH——風機盤管標準狀況下額定制冷量(W)

      △Im——風機盤管實際空氣處理焓差(W/kg)

      △IH——風機盤管標準狀況下空氣處理焓差(W/kg)

      m——修正系數

    2風機盤管選型風量選型法:

      根據空調冷負荷和風機盤管實際空氣處理焓差計算出空調風量,再根據風量選擇風機盤管。

      G=Q/△Im(W)………………

      式中:G——空調風量kg/h