方茂興
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 288 點
下載積分: 694 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2008-08-17
最后登錄: 2013-08-25
查看方茂興的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-01-10 22:12

我是一名電工(以前是鉗工),今天裝一個小電器箱。因為手關只有一個12伏的開關電源(1。3安)和12伏的小繼電器,所以只能用它們。
控制要求是感知一個錯位閥的開,和關。我用兩個奧特尼克斯的傳感器(在感知到物體時終斷輸出12伏至24伏),但是在接完之后發現,在傳感器發,出啟動信號后,12伏的小繼電器沒有反應(在聯接繼電器時測線圈電壓為0伏,在不接線圈測傳感器輸出端為12伏。。我把小繼電器和電源開關直接相聯動作正常?墒窃趧e的設備備上使用24伏電源驅動24伏繼電器(繼電器的線圈電壓為20伏實測),驅動正常。我還作了一個測試把一個高亮發二極管接在傳感器輸出和12伏負之間可以正常發光,或是接在12伏開關電源之間瞬間就燒壞了。請大家幫我分析一下這是什么原因?(謝謝了)











fjkeile
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看fjkeile的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-15 10:21
先判斷是NPN還是PNP的啊