我是一名電工(以前是鉗工),今天裝一個小電器箱。因為手關只有一個12伏的開關電源(1。3安)和12伏的小繼電器,所以只能用它們。
控制要求是感知一個錯位閥的開,和關。我用兩個奧特尼克斯的傳感器(在感知到物體時終斷輸出12伏至24伏),但是在接完之后發現,在傳感器發,出啟動信號后,12伏的小繼電器沒有反應(在聯接繼電器時測線圈電壓為0伏,在不接線圈測傳感器輸出端為12伏。。我把小繼電器和電源開關直接相聯動作正常。可是在別的設備備上使用24伏電源驅動24伏繼電器(繼電器的線圈電壓為20伏實測),驅動正常。我還作了一個測試把一個高亮發二極管接在傳感器輸出和12伏負之間可以正常發光,或是接在12伏開關電源之間瞬間就燒壞了。請大家幫我分析一下這是什么原因?(謝謝了)