liuheng_929
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 210 點
下載積分: 565 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2008-12-17
最后登錄: 2023-01-05
查看liuheng_929的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-01-14 17:09
     應單位領導要求要將單位所有設備進行生產時間與產品數量的記錄,以便考核員工操作設備的生產效率。  
  現在其實現該功能的方案已經基本確定,在原有設備上添加可編程控制器一只(定為西門子S7-200),當設備一開機便開始記時,關機時停止計時。但是西門子的定時器定時的最長時間為57分鐘
于是本人打算當定時器設為定時30分鐘就用記數器加1(代表半小時),當每周與每月抽查時便可看到開機時間。
  但是現在我又弄不明白如何讓(((((記數器與定時器以及加法器的數據在關斷PLC電源的情況下繼續保持))))))),在下一次開機時又在原有數據上繼續增加
  殷切盼望各位工程師予以解答。。。。。。。。。。。。。。。。。。。!················????????????????
  
dv0429
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 205 個
工控威望: 221 點
下載積分: 837 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2008-02-27
最后登錄: 2023-09-18
查看dv0429的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-01-15 23:20
用系統自帶的1分鐘脈沖使計數器計數,計數器設定為60(一小時),再用計數器的完成位(上升脈沖)來執行一次加一指令(INC),這樣可以實現32767小時的連續計時.
注意:
1.200PLC想要實現長期保存運行數據必需加裝電池盒.
2.必需把你用到的計數器用存儲器(VW)設置為斷電保持(在系統塊里面設定)