飛花落雪
各位師傅,多多指導哦~~
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 207 點
下載積分: 627 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2009-01-05
最后登錄: 2014-11-11
查看飛花落雪的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-01-31 15:18
各位高手們:我有一個編程問題請教大家。因公司設備改造需要,我想對一個旋轉的部件,加個感應(感應速度為2870左右),機床啟動后,如果這個部件因傳動故障不轉,機床就會停車。我想好了,用接近開關,但S-300程序里不知道怎么用計數器等來實現這個功能,以能達到幾秒鐘內感應不到脈沖,PLC就會動作使機床就會停止下來。
渴求解答,真誠的希望您能詳細告訴我編程的方法 。
[ 此帖被飛花落雪在2009-02-03 14:55重新編輯 ]
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6767 個
工控威望: 38368 點
下載積分: 2701 分
在線時間: 9500(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-10
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-02 09:39
引用
引用第4樓lfpcxc于2009-02-01 23:08發表的  :
實際上是,2870RPM-----約50個脈沖/秒,直接用計數器,1秒復1次位,復位的下降沿檢查計數器的個數,同時用比較指令比較大小,比如>20個脈沖或其它的數認為是正常的,還要加延時時間,比如連續3秒不正常即報警(電機啟動時不算)。



50HZ的速率恐怕對于輸入點來說,實在太高了,西門子的輸入點一般不超過15HZ~~

因此,不清楚樓主使用的是什么型號的PLC?這樣的速率應該使用高速計數來進行~~

至于延時動作,那可以使用斷電延時定時器來進行~~

Best Regards
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(飛花落雪) 多謝指導