樓主  發表于: 2009-01-31 15:18
各位高手們:我有一個編程問題請教大家。因公司設備改造需要,我想對一個旋轉的部件,加個感應(感應速度為2870左右),機床啟動后,如果這個部件因傳動故障不轉,機床就會停車。我想好了,用接近開關,但S-300程序里不知道怎么用計數器等來實現這個功能,以能達到幾秒鐘內感應不到脈沖,PLC就會動作使機床就會停止下來。
渴求解答,真誠的希望您能詳細告訴我編程的方法 。
[ 此帖被飛花落雪在2009-02-03 14:55重新編輯 ]
lfpcxc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 170 個
工控威望: 263 點
下載積分: 839 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2008-10-03
最后登錄: 2024-04-09
查看lfpcxc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-01 23:08
實際上是,2870RPM-----約50個脈沖/秒,直接用計數器,1秒復1次位,復位的下降沿檢查計數器的個數,同時用比較指令比較大小,比如>20個脈沖或其它的數認為是正常的,還要加延時時間,比如連續3秒不正常即報警(電機啟動時不算)。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(飛花落雪) 感謝指導
    lfpcxc
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 170 個
    工控威望: 263 點
    下載積分: 839 分
    在線時間: 98(小時)
    注冊時間: 2008-10-03
    最后登錄: 2024-04-09
    查看lfpcxc的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-02-03 08:20
    引用
    引用第4樓lfpcxc于2009-02-01 23:08發表的  :
    實際上是,2870RPM-----約50個脈沖/秒,直接用計數器,1秒復1次位,復位的下降沿檢查計數器的個數,同時用比較指令比較大小,比如>20個脈沖或其它的數認為是正常的,還要加延時時間,比如連續3秒不正常即報警(電機啟動時不算)。


           “比如>20個脈沖或其它的數認為是正常的”,你可選擇15個脈沖/秒也可,這種程序我經常用的,數據現場可以調整。
    lfpcxc
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 170 個
    工控威望: 263 點
    下載積分: 839 分
    在線時間: 98(小時)
    注冊時間: 2008-10-03
    最后登錄: 2024-04-09
    查看lfpcxc的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2009-02-03 20:17
    樓上的有道理,就是接近開關的動作頻率也要考慮進去,信號可以從別的地方取