樓主  發表于: 2009-02-02 10:22
各位大俠,我是一個剛剛初出茅房的新手,在有個問題上總是鬧不明白。書上不是講在三菱plc中,COM點不是可以隨便接的嗎?除了晶體管輸出的COM點一定要接0V外。如果是匯點方式的話,COM點接0V,X點也是0V;COM點接24V,X點也接24V。如果是源型的話,COM點接0V,X點就接24V。我以前就是COM點接24V,X點接24V,可以使用。三菱的PLC說明書上也講什么無壓差的輸入方式。上次有個FX2N-32MR-001我用COM點0V,X點24V,在調試的時候X點就是無輸入指示,直到我又采用什么無壓差的輸入方式。可書上講的COM點可以0V,X點24V。我那樣用怎么就不行呢?以上所說都是使用外部電源供電。各位可以幫我解釋解釋嗎?O(∩_∩)O謝謝!
wsqjs
充耳不聞
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 224 點
下載積分: 1843 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2008-10-26
最后登錄: 2024-09-21
查看wsqjs的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-03 12:49
5樓對的,

COM點--X輸入點--開關或傳感器,兩端加電源,所以只要形成回路就可以。
COM點接0V還是24V,取決于PLC輸入是漏型還是源型(NPN還是PNP),漏型0V,源型24V。
COM點接了0V,那麼開關或傳感器的另一端就接24V;反之同理。

對於輸出也是同樣的。

查一下相關資料就知道是漏型還是源型(NPN還是PNP)。
充耳不聞