danielsue
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看danielsue的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-02-02 10:22
各位大俠,我是一個剛剛初出茅房的新手,在有個問題上總是鬧不明白。書上不是講在三菱plc中,COM點不是可以隨便接的嗎?除了晶體管輸出的COM點一定要接0V外。如果是匯點方式的話,COM點接0V,X點也是0V;COM點接24V,X點也接24V。如果是源型的話,COM點接0V,X點就接24V。我以前就是COM點接24V,X點接24V,可以使用。三菱的PLC說明書上也講什么無壓差的輸入方式。上次有個FX2N-32MR-001我用COM點0V,X點24V,在調試的時候X點就是無輸入指示,直到我又采用什么無壓差的輸入方式?蓵现v的COM點可以0V,X點24V。我那樣用怎么就不行呢?以上所說都是使用外部電源供電。各位可以幫我解釋解釋嗎?O(∩_∩)O謝謝!
zhangshichao
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhangshichao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-07 16:59
關鍵是要形成回路。
原型和漏型只是正負極接法相反