有誰知道611u單元報E A508故障

有誰知道611u單元報E A508是啥故障?
歡迎法郵件給我zhanghuiliang-a@163.com
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8199 個
工控威望: 10328 點
下載積分: 20997 分
在線時間: 2990(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-09-22
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-07 13:35
原因:已被測量的轉子位置在2個編碼器零標志(編碼器線條可能已經不存在)之間波動。
      注意:使用P1600。8會使編碼器監控功能失效。
排除:-使用原始的西門子預匹配編碼器電纜(更好篩選)
      -檢測編碼器,編碼器電纜和電機和控制模塊之間的連接器。
      -在控制模塊的第一個畫面處(頂部螺釘)檢測屏幕連接。
      -檢測各個中斷(連接松動,例如,由托拽電纜時產生的移動)
-更換編碼器電纜或控制模塊。
-對于齒輪編碼器,監測齒輪和傳感器之間的間隙。
-更換編碼器或電機。
對于同步電機:
替換全部的電機(包括電機測量系統,因為編碼器只能在工廠里進行調試)。
對于感應電機:
只需替換一個編碼器
對于線性電機:
-對于從Renishaw引進的RGH22B測量系統,“BID”信號必須與0V相接(在一個方向上的參考標志)
-檢測電機溫度電纜與屏幕的連接。
-例如-編碼參考在對話框“測量系統/編碼器”中顯示出前,“增量-幾個零點標志”已被選好了嗎?