昨天維修時遇到一故障,需要對梯形圖程序修改。
需修改的內容很簡單:
比如原來是LD X0
                    AND X1
                   OUT Y0
現在只需改成LD X0
                        OUT Y0
就可以了。但是程序寫入后運行時仍然同時受 X0 和X1的控制。
原程序很簡單,共計才100來步,從頭至尾沒有任何雙線圈之類也沒有任何區間復位之類功能指令。
也就是說它是完全單獨的一步,與其它沒有任何牽連。
繼續又用空白點寫了一個簡單的程序測試:
            如LD X30
                           OUT Y40
寫入后運行,X30接通,并且監控到X30已經閉合,但Y40就是不動作。而強行測試Y40,讓其ON。卻正常。
請大家一起幫忙分析原因。

dv0429
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 205 個
工控威望: 221 點
下載積分: 837 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2008-02-27
最后登錄: 2023-09-18
查看dv0429的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-04 09:16
如果你的PLC是用EEPROM作存儲器的是會發生這樣的問題,只要你把PLC重新上電一次就能正常執行了,原因是PLC只會在上電那時才把程序從EEPROM讀到RAM里面,而你下載程序是直接下載到EEPROM里面的,所以就會出現你碰到的情況