foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-02-17 09:20
水處理過濾器有5只閥門,進水閥(Q0.0),出水閥(Q0.1),反洗進水閥(Q0.2),反洗出水閥(Q0.3),排污閥(Q0.4)

有三種工作狀態:
    (1)過濾(M0.0),開進水閥(Q0.0),出水閥(Q0.1),    (2)反洗(M0.1),開反洗進水閥(Q0.2),反洗出水閥(Q0.3)

    (3)排污(M0.2),開進水閥(Q0.0),排污閥(Q0.4)

控制要求:

    系統在自動狀態下(I0.0),過濾60秒(C0),反洗30秒(C1),排污60秒(C2),周而復始.當差壓信號(I0.1)來時,延時20秒(T37),

也反洗30秒,排污60秒,再過濾60秒(C0),反洗30秒,排污60秒,LAD如下圖
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-17 09:22
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
貼圖網絡1~10
foxplc
水到渠成
級別: 家園?
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-02-17 09:23
無差壓信號時,可按要求達到控制.有差壓信號(I0.1)接通,即網絡5

中T37開點接通,SET(M0.1)開始反洗,RSET(M0.0)結束過濾,由于實際工況下,

反洗一開始,差壓信號就會消失.于是使(I0.1)斷開,可是SET(M0.1),RSET(M0.0)

指令不執行了,而且網絡3中的SET(M0.0)卻在執行.這是為什么?即差壓信號來后,又消失,

不會進行反洗又去過濾了.按圖中思路,怎樣改動,可達到控制要求?
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-02-17 11:02
硬傷是,I0.1壓差信號來后又消失,反洗不能進行,又開始過濾了.

這也是監控的結果
foxplc
水到渠成
級別: 家園?
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-02-17 15:28
引用
引用第7樓sjm213于2009-02-17 13:19發表的  :
我的理解是,反洗前出現壓差后,I0.1會一直有信號,此時啟動反洗程序,反洗剛剛開始進行I0.1的信號就沒有了。
這不是I0.1信號不穩定的原因,而是正常的現象。
并且程序中只要是SET M0.1了,那么M0.1應該能保持住,不管此時I0.1是ON還是OFF。除非執行了RST M0.1才會不在反洗。


.......

反洗剛剛開始進行I0.1的信號就沒有了,這確實是正,F(xiàn)象.有差壓說明,過濾器堵塞了,

用T37延時說明長時間堵塞,就需要反洗.一反洗差壓信號就不會保持

實際監控時,確實由于I0.1,引起了SET M0.1,但是I0.1不保持,還沒有執行RST M0.1(結束反洗),就SET M0.0又開始過濾了

至于我用C0加SM0.5替代TON, 是因為實際運行時,是過濾24小時, 反洗5分鐘,再排污,1分鐘.

24小時對于TON 不方便表示
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-02-20 11:23
可以上傳
附件: 精密過濾器控制程序3.rar (8 K) 下載次數:56
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯