qxm
流浪者之歌
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 188 點
下載積分: 1882 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2008-06-26
最后登錄: 2016-08-20
查看qxm的 主題 / 回貼
24樓  發表于: 2009-02-19 22:44
我還沒有遇到過
周影
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看周影的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2009-02-19 22:47
等待高手解答。。!
yanzhi2008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 354 個
工控威望: 397 點
下載積分: 9848 分
在線時間: 311(小時)
注冊時間: 2008-01-30
最后登錄: 2024-11-14
查看yanzhi2008的 主題 / 回貼
26樓  發表于: 2009-02-19 23:00
我認為設備接地有問題,用萬用表打一下零線和地線間有沒電壓差。
cbf
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看cbf的 主題 / 回貼
27樓  發表于: 2009-02-19 23:16
我見過帶電插的,燒了接口。
lf-2007
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 246 點
下載積分: 589 分
在線時間: 212(小時)
注冊時間: 2007-11-07
最后登錄: 2024-11-02
查看lf-2007的 主題 / 回貼
28樓  發表于: 2009-02-19 23:27
1.排除接線錯誤2.檢查電源接地,做好用筆記本,別用臺式機。
我們單位以前就燒過數控系統通訊口。
xiaobao21
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 386 個
工控威望: 504 點
下載積分: 8004 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-05-13
查看xiaobao21的 主題 / 回貼
29樓  發表于: 2009-02-20 08:25
不知道樓主的問題解決沒有,分享一下經驗,學習學習,謝謝!
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8219 個
工控威望: 10348 點
下載積分: 21038 分
在線時間: 3009(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-15
查看guochunyi的 主題 / 回貼
30樓  發表于: 2009-02-20 08:35
像這樣的問題,可以判斷樓主的電控柜設計配置和單位現場的接線并不怎么很規范,

1:柜內的電源供電并沒有用隔離變壓器,
2:現場的接地效果并不好或是用了公共地線,沒有單獨的接地。
3:單位現場的干擾很大,或者是零線地線混合的,沒有按照工業規范去施工。
4:現場還有別的設備的24V電源接地和這臺設備的接地通過接地形成回路了。有的是+接地,有的是—接地。沒有統一規范。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
佳史
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看佳史的 主題 / 回貼
31樓  發表于: 2009-02-20 20:05
    兩天沒上論壇了,感謝這么多朋友回帖。  
    昨晚現場調試到凌晨12點多,終于調試完畢了。
  今天又去現場教他們的操作人員使用設備,歷經波折終于完成了。
  在此與大家分享一下。
  PLC燒掉的原因可能有幾個。
  1、線路復雜,而我通訊的時候沒有關掉PLC,而是設備運動時直接監控。
  2、如12樓所說的,拔掉手提電腦的電源線。
  3、11樓說得也是,我正是用USB轉RS232的接口。
  3、PLC接地,(其實試過接地也照樣燒)。
  4、我設計的電路需要,把Y的COM,和X的COM以及伺服的公共性連在一起。
  最終迫于無奈我是這樣解決問題的。
  每次需要修改程序的時候,把PLC從電控柜拆下來,把手提電腦的電源線拔了,改完程序后又安上去,謝天謝地,一直沒有發生故障,終于熬到調試完畢。
  各位要拷設備程序的時候要小心了,倒霉時一不小心把PLC給燒掉了。
ggvv0010
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ggvv0010的 主題 / 回貼
32樓  發表于: 2009-02-20 20:39
沒見過  不清楚
自學成才
不懂就一定要問!!!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 194 個
工控威望: 375 點
下載積分: 2976 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2008-09-02
最后登錄: 2024-09-02
查看自學成才的 主題 / 回貼
33樓  發表于: 2009-02-20 21:44
學習了!
njtl0811
[img]http://ip.ipwind.cn/ip.pn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 256 點
下載積分: 756 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2009-02-12
最后登錄: 2024-07-29
查看njtl0811的 主題 / 回貼
34樓  發表于: 2009-02-21 11:50
電源有問題
linzb
成績已經過去,持續才是永恒!低調做人,高調做事。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 960 個
工控威望: 6309 點
下載積分: 17103 分
在線時間: 628(小時)
注冊時間: 2008-08-26
最后登錄: 2024-11-07
查看linzb的 主題 / 回貼
35樓  發表于: 2009-02-21 12:26
什么牌子PLC,電纜是否自己制作的,通訊口是否改動過?