樓主  發表于: 2009-02-19 12:51
各位大哥,我想請教你們個問題 我們公司的沈陽機床廠生產的數控車床中的控制變壓器燒掉了,而它上面的斷路器居然一個沒跳掉 這是為什么呢 是什么造成變壓器燒掉的呢?還有就是變壓器如果是匝間短路,斷路器會不會跳掉
wsqjs
充耳不聞
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 224 點
下載積分: 1843 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2008-10-26
最后登錄: 2024-09-21
查看wsqjs的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-20 17:11
這種現象常見,

內部發熱,匝閒短路,可是電流還未過大,也沒對地,而發熱愈加,燒斷,就這樣平息了