yunshan407
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yunshan407的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-02-21 15:47
   我在做一種697蒸化機的時候遇到一個問題,原來主機是計數運行,現在要求在主機運行前,先讓氣缸動作,我的設計理念就是(例如主機計到100動作,我讓氣缸機到98動作)這樣一弄,高速的時候還可以低速時反應有點慢,然后我又把98改成99,這樣低速時也好了,但出現另一個問題,計數有點問題經常誤動作。望各位能給提供一個其他的辦法解決。
[ 此帖被yunshan407在2009-02-26 09:31重新編輯 ]
cwxok
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 658 個
工控威望: 1239 點
下載積分: 1043 分
在線時間: 1262(小時)
注冊時間: 2007-11-17
最后登錄: 2024-12-02
查看cwxok的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-21 21:25
計數器可能有干擾
http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  歡迎光顧我的淘寶,更多更全三菱產品供應!