lfpcxc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 170 個
工控威望: 263 點
下載積分: 839 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2008-10-03
最后登錄: 2024-04-09
查看lfpcxc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-02-25 21:37
伺服驅動器為三洋的R系列,每次開機時尋找參考點特別困難,有時反復10多次才能找到參考點,找到后就工作正常(系統不關),電機和驅動器都換過,但問題依舊,不知是為什么?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158710 分
在線時間: 3155(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-15
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-26 19:37
原點開關信號是否可靠