樓主  發表于: 2009-03-03 16:29
使用GSV22P建立工程以后,PLC的CPU用的是Q06,用兩個Q173H運動控制器。

可是在系統設置的時候只能設置16個軸,按照手冊上說的每個Q173應該能設置32個軸的。贿有就是兩個運動控制CPU怎樣同時工作呢,設置的時候,“self CPU”和“another CUP”是什么意思啊 ?
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-03 17:30
一個16軸,二個才32軸!
self CPU簡稱SCPU指的是你的Q06
another CUP指的是PCPU(簡稱)即運動CPU---Q173H!
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-03-03 19:58
抱歉 是我搞錯了,概念混淆了.
self CPU應是指MT開啟的那個運動CPU.

另外Q173CPUN才是32軸的!
[ 此帖被daizhi在2009-03-03 20:04重新編輯 ]
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-03-03 22:53
就算能開啟二個,也不能同時與二臺CPU通訊!
后者只能說明版本較老而已!
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-03-04 10:21
Q173CPUN是2003年底出來的,你的軟件上都找不到,還不夠老嗎?
32軸可能要用Q173DCPU配Q06UDHCPU,比你那配置響應快(時間少一半)!