wuxiaoyong12
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wuxiaoyong12的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-03-04 23:23
加速的時候過不了幾秒就OC報警。速度起來了過不了多久又報警了,用鉗表測三相分別是9.1    7.2       4.0      電機發熱得很.變頻器用了一年了.只有這幾天才是這樣的.
liuxianhua
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 611 個
工控威望: 1067 點
下載積分: 10234 分
在線時間: 572(小時)
注冊時間: 2008-11-19
最后登錄: 2013-02-22
查看liuxianhua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-14 15:08
問題一般出在電機上,檢查一下電機三相繞組是否平衡接線有沒有接牢,如果沒有問題可以測一下變頻器的輸出電壓是否平衡要是不平衡就是變頻器問題了