三菱的FX2N   誰能講講M8034的用法  我用SFC做了個小程序 希望能用M8034作為急停  可為什么運行M8034后 實際PLC上沒有輸出(PLC上燈沒亮 也就是繼電器沒吸和) 但是GX Developer上監視是卻看到有輸出....這是什么原因  M8034不是禁止輸出的么  

還有順便問一下 PLC內部實時時鐘有沒有小時和分鐘 就是調用后顯示幾點幾分的
優進
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看優進的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-09 15:33
學習了。