再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發(fā)帖數量: 1558 個
工控威望: 1438 點
下載積分: 22801 分
在線時間: 816(小時)
注冊時間: 2007-12-26
最后登錄: 2024-05-05
查看再見理想的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2009-03-10 08:55
圖片:
D8016為什么沒有導通?我把K28改成K1就導通了?現在是2009/3/10日期。
[img]Http://24x7lending.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
mao20063616
沒有比腳更長的路,沒有比人更高的山.
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 253 個
工控威望: 362 點
下載積分: 711 分
在線時間: 402(小時)
注冊時間: 2007-09-01
最后登錄: 2024-11-06
查看mao20063616的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2009-03-10 16:58
,>=K28,說明你只有K28,K29,K30,K31時才會導通~~而你的PLC的日為10,怎么會大于K28呢?

改為K1后,此時PLC的10大于1,自然就導通了