再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1558 個
工控威望: 1438 點
下載積分: 22801 分
在線時間: 816(小時)
注冊時間: 2007-12-26
最后登錄: 2024-05-05
查看再見理想的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-03-10 08:55
圖片:
D8016為什么沒有導通?我把K28改成K1就導通了?現在是2009/3/10日期。
[img]Http://www.24x7lending.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6760 個
工控威望: 38361 點
下載積分: 963 分
在線時間: 9473(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-09-21
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-10 09:44
引用
引用第2樓再見理想于2009-03-10 09:35發表的  :
不是吧~~我把K28改成K1都 可以能的。?


大哥,>=K28,說明你只有K28,K29,K30,K31時才會導通~~而你的PLC的日為10,怎么會大于K28呢?

改為K1后,此時PLC的10大于1,自然就導通了。

以上