fangke841008
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看fangke841008的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-03-10 10:37
現有3臺 cpu 224,其中一臺作為主站,其他2臺作為從站。
不考慮plc外接模塊(I/O擴展之內的)   需要采購些什么設備 ,除了3臺224以外?


謝謝,在線等。!
tomyi
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看tomyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-17 12:02
如果沒有顯示器占用通訊口的話,可以將三臺控制器的編程口連接起來.
在主站PLC上使用Net_Read /Net_Write就可以訪問其他2臺了.