為什么我們公司每個月功率因數都是0.79至0.80無法到0.9,也有功率補償柜為ABB品牌,求教各位怎樣才能增大功率因數,我們公司負載主要為電機及一些加熱負載!
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8219 個
工控威望: 10348 點
下載積分: 21038 分
在線時間: 3009(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-15
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-12 08:21
檢查無功補償電容的容量,無功電流采樣的互感器接線采樣的相序,互感器變比等,檢查無功補償控制儀的參數設定,投入,切除的門限值和動作時間?纯礋o功功率因數表的超前,滯后指示能否和控制儀相對應。