陳及燦
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看陳及燦的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-03-10 13:55
為什么我們公司每個月功率因數都是0.79至0.80無法到0.9,也有功率補償柜為ABB品牌,求教各位怎樣才能增大功率因數,我們公司負載主要為電機及一些加熱負載!
溫州精工
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 176 點
下載積分: 489 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2009-02-25
最后登錄: 2023-05-28
查看溫州精工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-10 22:54
像你這種情況肯定是線接法有誤,不能準確測定當前的功率因數,建議加一個功率因數試下,跟補償器上顯示的對得上不?