我用三凌二NPLC與2AD和變頻器連接,用觸模屏操作各功能,運行時屏上設定30H,變頻器也顯示30HZ,運行正常,可運行一段時間電機轉速下降,變頻器顯示10HZ左右而屏上還是顯示30HZ,電機發熱歷害,請問各高手是怎么會事。
jwm
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 585 個
工控威望: 1418 點
下載積分: 73173 分
在線時間: 432(小時)
注冊時間: 2007-08-06
最后登錄: 2022-07-17
查看jwm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-04 20:19
引用
引用第5樓luauto于2009-05-04 14:56發表的  :
應先看看,模擬量的值,在定

加一電壓表查看電壓是否變化,判斷是變頻器故障還是plc故障。