wangfuwang
下崗農民
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 522 個
工控威望: 998 點
下載積分: 2146 分
在線時間: 233(小時)
注冊時間: 2007-09-06
最后登錄: 2025-03-02
查看wangfuwang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-03-11 11:38
我用三凌二NPLC與2AD和變頻器連接,用觸模屏操作各功能,運行時屏上設定30H,變頻器也顯示30HZ,運行正常,可運行一段時間電機轉速下降,變頻器顯示10HZ左右而屏上還是顯示30HZ,電機發熱歷害,請問各高手是怎么會事。
yinch
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yinch的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-12 09:37
缺相???