valenhzu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 162 點
下載積分: 640 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2008-03-28
最后登錄: 2022-08-16
查看valenhzu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-03-13 22:27
求助FX PLC 與7臺歐姆龍溫控 還有2 臺臺達變頻器,通信 外圍接線和程序誰有教我下謝謝
tomorrow
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 115 個
工控威望: 232 點
下載積分: 611 分
在線時間: 204(小時)
注冊時間: 2009-02-20
最后登錄: 2021-05-13
查看tomorrow的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-16 09:13
我做過這方面的通訊,RS485
自己編協議做就可以了 啊,
modbus -RTU/ASCII
qq 576039034
tomorrow
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 115 個
工控威望: 232 點
下載積分: 611 分
在線時間: 204(小時)
注冊時間: 2009-02-20
最后登錄: 2021-05-13
查看tomorrow的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-03-22 19:48
要自己編協議的(MODBUS RTU/ASCII),依據溫控儀表和變頻器的通訊協議格式,在就是在溫控儀表和變頻器上設計站號和通訊參數,一般這種通訊是 RS485的,還要自己做一根一頭是接PLC串口(串口模塊),另一頭接溫控儀表和變頻器的通訊端子的線,在就是程序掉用自己做的協議宏拉,不是很難的
再有問題QQ:576039034