fjcgt
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看fjcgt的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-03-14 17:19
我公司的一臺三菱FX1N-40MR-001通電后,POWER、ERROR指示燈一閃一閃。輸出繼電器一直在動作(斷開、閉合)。也不能通信。
xinxuefeng12
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xinxuefeng12的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-23 20:28
電源燈閃,電源部分肯定有故障,拆掉24V電源線頭,檢查傳感器線路和器件是否短路,這是常見的問題!