易志剛
易志剛
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 430 個
工控威望: 1791 點
下載積分: 982 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2009-01-08
最后登錄: 2021-07-09
查看易志剛的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-03-18 15:33

今天在客戶那里維修,開機是機器正常,PLC是臺達DVP-EH的,觸屏是DOP A系列10寸屏,PLC連了臺達的變頻器用的是485通訊。
我在觸摸屏上改了一下變頻器的頻率,確認不了,怎樣輸都是0,再看PLC的運行燈也滅了,機器就這樣停了下來。我將PLC與觸屏的線取下,屏會報通訊錯誤,接上PLC又運行不了,是不是程序的問題呢?。。。。。。。。。。。。。。,還請各位大哥指點指點,小弟我在這里先謝過了。
[ 此帖被易志剛在2009-03-19 18:20重新編輯 ]
專業進口電氣自動化產品 承接電氣自動化工程
電話:0757-22214800  傳真:22214800   郵箱:yizhigangchen@tom.com
長期招聘:業務人員和電氣工程師
ygwpxq
ygwpxq
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 951 個
工控威望: 771 點
下載積分: 153576 分
在線時間: 569(小時)
注冊時間: 2008-05-17
最后登錄: 2021-07-31
查看ygwpxq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-18 16:43
把參數還原也不行嗎?
ygwpxq
ygwpxq
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 951 個
工控威望: 771 點
下載積分: 153576 分
在線時間: 569(小時)
注冊時間: 2008-05-17
最后登錄: 2021-07-31
查看ygwpxq的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-03-18 16:46
可能上鎖了,一修改就禁止輸出?!您可能要修復程序了?!