250557508
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看250557508的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-03-18 21:55
哪個大俠可以告訴偶保護接地和保護接雷是否可以混接?我們的廠房是鐵皮頂,框架和地線是接通的,原可能是用做避雷的,現在能否將其做為保護接零和重復接地?
[ 此帖被250557508在2009-10-07 09:04重新編輯 ]
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3398 個
工控威望: 3196 點
下載積分: 70532 分
在線時間: 1606(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-03-31
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-20 08:53
只要接地電阻<=1歐姆,就可以混接.
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚