fuguilong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 196 點
下載積分: 536 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2008-08-28
最后登錄: 2024-06-10
查看fuguilong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-03-19 07:11
      本人用臺達DVP14ES 的PLC,用電腦監控,發現時間繼電器有面的線圈不通.就是前面到時間繼電器觸頭都通了,就后面聯上的Y3就是不得電
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1301 個
工控威望: 1457 點
下載積分: 7990 分
在線時間: 362(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2024-11-02
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-21 10:02
要看你是否有雙線圈輸出情況。
另外,如果是這樣:
LD M1
OUT Y3
LDI M2
RST Y3
M2如果為非,就算M1導通,Y3也是不通的。最好把你的程序上傳上來看一下,看看程序的上下關聯。