這段程序 中,X000接通后,Y1 、Y2 、Y3哪 個先動作,哪個次之,哪個最后才驅動?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(zyfzxh) 參與有獎
  • [img]Http://www.24x7lending.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
    ai625
    要它何用
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 117 個
    工控威望: 263 點
    下載積分: 4268 分
    在線時間: 32(小時)
    注冊時間: 2007-07-22
    最后登錄: 2024-06-25
    查看ai625的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2009-03-19 13:07
    樓主在5樓說的對
    樓主使用的是三菱的編程軟件
    我覺得你應該對PLC  的掃描周期做一個詳細的了解(不同型號、程序步序長短不同的程序掃描周期是不同的一般以微秒為單位的)
    在第一個掃描周期內,因 M1、Y1先被掃描但是因M1沒有接通所以不會有輸出
    而在第一個掃描周期內M1、Y2。Y3因為有X0的輸入信號的接通 所以Y2。Y3有輸出
    但在第二個掃描周期內的x0才完成程序的掃描周期 所以在第二個掃描周期有Y1依然有輸出