aabbcc296
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 863 個
工控威望: 1255 點
下載積分: 6053 分
在線時間: 607(小時)
注冊時間: 2009-03-07
最后登錄: 2020-11-25
查看aabbcc296的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-03-20 08:50
圖片:



[]  三菱網站沒有FX2NPLC高手?這樣用的不行?
我們就是這樣用的,為什么許多網友說不行呢?至于有網友問為什么這樣接,原因:1:PLC的24V電原容量不夠;2:新FX2NPLC說明書上講的只能是24V負極輸入,但我們習慣正極輸入,并且許多機器的接近開關是PNP的,只能是正極輸出.         這樣接即能用NPN的接近開關,也能用PNP的接近開關,加上FX2NPLC說明書上講的輸入COM------X的接法,   FX2NPLC一共三種接法.此貼被我于2009年3月24日修改,以便更明白.
[ 此帖被aabbcc296在2009-03-24 22:30重新編輯 ]
xyd_hsn10
jakenghuang
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 384 個
工控威望: 5350 點
下載積分: 61683 分
在線時間: 448(小時)
注冊時間: 2008-12-29
最后登錄: 2021-03-08
查看xyd_hsn10的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-03 17:48
如果你畫PLC內部對的就行