自動化設備上一般都會用到很多電磁閥(液壓電磁閥和氣動電磁閥),那么PLC是用那種方式來驅動這些電磁閥的呢。常用的方式有兩種:
1、用PLC自身帶的內部繼電器直接驅動電磁閥。優點是接線簡單,繼電器輸出形式的不怕負載短路。缺點是體積大,占用電柜空間多。并且只能驅動小于2A的負載。繼電器的觸點時間長了也會燒毀粘死。
2、用PLC自身帶的內部繼電器驅動中間繼電器,然后在用中間繼電器驅動電磁閥。優點是可以驅動2A以上的負載,不怕負載短路。缺點是接線復雜,體積大占用電柜空間。況且中間繼電器的觸點時間長了也會燒毀粘死。成本也很高。

那有沒有可以取代中間繼電器,接線又非常簡單。又可以防止負載短路,又可以保護PLC輸出點的控制板嗎?我們的回答是有的。我本人就開發出了一個這樣的電磁閥控制板。具體詳細介紹如下:

這個控制板工作原理和優點如下:
1、PLC輸出信號驅動控制板上的光電隔離開關,輸入信號指示燈亮。經過光電隔離后的信號驅動大功率的電子開關管導通,此時輸出指示燈亮。直流24V電源負極經過大功率電子開關管,在經過保險絲接到電磁閥。電磁閥另一根線接直流24V電源正極。負載驅動完成。
2.每一路輸出都有保險絲,可以防止負載短路。
3、控制板上有輸出指示燈和輸入信號指示燈。方便故障檢測。
4、此控制板由于采用了光電隔離(將PLC的輸出信號和負載完全隔離)和電子開關驅動負載,使用時不會造成PLC輸出繼電器觸點損壞,和PLC輸出繼電器觸點粘死現象。并且不會在接通和關斷時有電弧的現象。
5、開關速度快,壽命長。 一塊這樣的控制板在非人為和機械損壞下壽命可以達到3年,甚至更長。
6、接線簡單。
7、此控制板可以帶動15A以下的直流24V負載。
8、成本低,例如一塊20點的輸出的控制板價格只有100多元。而如果我們不用此控制板控制電磁閥,而采用歐姆龍繼電器進行控制,20點的輸出成本就要400元左右。
如有那位朋友對此控制板感興趣請用QQ:595194188進行技術咨詢。
也希望大家對此貼發表的觀點進行發表意見。
[ 此帖被張傳偉在2009-03-24 19:39重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(張平全) 鼓勵一下!
    fwhwq
    老電工
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 639 個
    工控威望: 577 點
    下載積分: 381 分
    在線時間: 63(小時)
    注冊時間: 2007-10-18
    最后登錄: 2023-05-23
    查看fwhwq的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2009-03-25 22:01
    怎么廣告做到這邊來了