zys4399
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zys4399的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-03-22 22:56
下面這個梯形圖是某文章中的1s振蕩器,可我看不明白:
開始,T7常閉接通,T6和T7都開始計時,0.5s后,T6接通,可這時T7時間也到了,接通,T7常閉斷開,T6線圈失電,常開觸點保持斷開,無法使M1線圈上電,也無法振蕩。
我的理解是否有錯?
振蕩梯形圖
jykplc
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jykplc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-23 18:38
它M0是斷電了,但斷電的同時T7也恢復了常態了(也即T7的常閉點也閉上了,T6T7 又重新剛才的過程了),你的分析是對的,但你只分析了一個周期而已