謝謝各位!其實我準備用35平方的!但怕不夠過預防萬一就上來請教一下哥們!謝謝你們。。!
dd25257
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 290 點
下載積分: 556 分
在線時間: 152(小時)
注冊時間: 2008-12-05
最后登錄: 2012-06-16
查看dd25257的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2009-03-26 21:39
還有一環得考慮電機所帶的負載是什么再考慮線纜及接觸器。如做風機水泵類的,與粉碎機擠塑類的所選用的線纜接觸器差別很大
學做工控人
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看學做工控人的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2009-03-27 22:19
我的是做帶拉拔機減速箱的!我上次在這下的PLC編程軟件裝不了!按他們說的都裝不了奇怪!
lbdjy
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lbdjy的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2009-03-28 05:10
也給你一個好東西
附件: 電工實用口訣.doc (43 K) 下載次數:70
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
lbdjy
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lbdjy的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2009-03-28 05:13
75KW    大約是150A左右用95A的接器器正好?那不是要燒焦啊
monkey2005
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看monkey2005的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2009-03-28 11:04
95 平方太粗了,有專門買的星三角啟動器
享受生活
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看享受生活的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2009-03-29 11:07
謝謝,我也學習了
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2207(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-23
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2009-03-29 12:11
這要看星三角怎么連接的,1.如果公共點和三角點是并聯的,那么公共點和三角點各承受一半電流,那么75KW的電機滿負荷運行時大約140A電流,那么公共點和三角點分別承受70A的電流,公共點110A,三角點用95A的接觸器足夠了。至于線,進線3根:國標50平方就足夠了。公共點引到電機的國標35平方,三角點引到電機的國標25平方足夠了。2.如果三角點的進線是從公共點的出線端引出來的,那么公共點就承受140A的電流,那么公共點選250A的接觸器就足夠了。三角點和星點可以適當放小點。至于線,進線3根:國標50平方就足夠了。公共點引到電機的國標35平方,三角點引到電機的國標25平方足夠了。已經有余量了。
cfc00
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看cfc00的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2009-03-29 13:16
75KW的電機選用線路短用50平的電纜,線路長用70-90平的。交流接觸器選用300A的。熱繼電器選用150-170即可。
個人看法作為參考。
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2207(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-23
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2009-03-29 15:02
樓上的同志,不要誤導人家。。!
[ 此帖被小蜜蜂在2009-03-29 15:09重新編輯 ]
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2207(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-23
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2009-03-29 15:08
21樓的同志,不要誤導人家啊。!說實話,人家用35平方的進線,我也看到過的,而且到現在一直沒出問題!用50平方就好了。熱繼150-170太大了,電機按一般的功率因數0.88算,140A不到一點點,調整電流在140A就可以了。你師傅沒叫你嗎,熱繼調整的刻度為電機額定電流0.9—1倍之間。輕載的電機調整0.9倍額定電流。你選150—170A,你打算調多大電流呢?160A?170A?電機過載發熱燒了,熱繼還沒跳呢!!你也不分是哪種連接方式,就說要300A的接觸器,是不是太草率了點?照你這樣的思維方式,不如說個1000A的接觸器,可以100年呢!
學做工控人
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看學做工控人的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2009-03-30 13:52
哥們!發表建議就好多家都是同一類人!都是學同一職業!如果是游戲里面我門就=同一族的!都不要有摩擦的好!和氣生財。!