樓主  發表于: 2009-03-24 21:57
我是個電工學徒有個低級問題想問問各位哥們!現有75KW電機一臺!我想用Y—三角啟動!
但不知道該選用多大的線和接觸器與熱繼電器才適合(我們廠一直是用DELIXI的CJ20系列)!
急用懇請哥們指點一二!
wayu
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 408 個
工控威望: 1445 點
下載積分: 83561 分
在線時間: 469(小時)
注冊時間: 2008-08-01
最后登錄: 2024-09-20
查看wayu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-25 09:26
見附件,是施耐德的。
星三角啟動.rar (218 K) 下载次数:262
wayu
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 408 個
工控威望: 1445 點
下載積分: 83561 分
在線時間: 469(小時)
注冊時間: 2008-08-01
最后登錄: 2024-09-20
查看wayu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-03-25 09:31
電纜用:
YJV  50mm2;  (星三角啟動)
YJV  70mm2;   (直接啟動)