樓主  發表于: 2009-03-24 21:57
我是個電工學徒有個低級問題想問問各位哥們!現有75KW電機一臺!我想用Y—三角啟動!
但不知道該選用多大的線和接觸器與熱繼電器才適合(我們廠一直是用DELIXI的CJ20系列)!
急用懇請哥們指點一二!
huxupin
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 711 個
工控威望: 904 點
下載積分: 7793 分
在線時間: 248(小時)
注冊時間: 2009-03-22
最后登錄: 2023-10-31
查看huxupin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-16 21:56
要考慮一下導線的散熱情況,如果散熱可以選35MM2的就足夠了,接觸器電流比電動機額定電流大一點就夠了
huxupin
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 711 個
工控威望: 904 點
下載積分: 7793 分
在線時間: 248(小時)
注冊時間: 2009-03-22
最后登錄: 2023-10-31
查看huxupin的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-04-26 14:13
要不了那么大的線,75KW也就150A的電流,35平方的銅線足夠了,45KW也就90A的電流,25平方的銅線足夠了,接觸器按額定電流大一點選取就行了