我是個電工學徒有個低級問題想問問各位哥們!現(xiàn)有75KW電機一臺!我想用Y—三角啟動!
但不知道該選用多大的線和接觸器與熱繼電器才適合(我們廠一直是用DELIXI的CJ20系列)!
急用懇請哥們指點一二!
zhidaoshenmo
雖然我們不是“富二代”,但是我們還有成為“富一代”的機會。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 559 個
工控威望: 638 點
下載積分: 1175 分
在線時間: 309(小時)
注冊時間: 2009-04-16
最后登錄: 2017-10-25
查看zhidaoshenmo的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2009-04-21 21:52
你自己計算吧,一個KW 2安培/   75KW*2= 150A.然后就可以計算你的線徑
本人在廈門..同行的朋友,可以加我QQ:784272323