我是個電工學徒有個低級問題想問問各位哥們!現有75KW電機一臺!我想用Y—三角啟動!
但不知道該選用多大的線和接觸器與熱繼電器才適合(我們廠一直是用DELIXI的CJ20系列)!
急用懇請哥們指點一二!
bailing
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 237 點
下載積分: 1066 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2009-04-24
最后登錄: 2024-10-08
查看bailing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-26 15:46
多股銅線25平以上,交流接觸器200A ,熱繼電器選用150-170即可