樓主  發表于: 2009-03-25 16:57
   我有用到一個三菱的PLC64點+4AD+4AD+4DA用到一臺油壓機械上。可是在機械停下來的時候還有油壓7KG,這是為什么?用的壓力傳感器?墒俏乙拚脑挘诔淌嚼锍砸粋好大的數才可以為0?壓力傳感器也換了。模塊也換過來還是一樣的。程式也是對的,模塊上可以讀到數據。
wsqjs
充耳不聞
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 224 點
下載積分: 1843 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2008-10-26
最后登錄: 2024-09-21
查看wsqjs的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-26 12:33
好像知道所述的是什麼,

看一下控制7kg油壓的DA模塊輸出是否為0,
壓力傳感器是壓力的反饋。