小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2207(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-23
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-03-26 18:51
臺達的觸摸屏和臺達的PLC以及臺達DTC1000溫度模塊通訊做PID加熱控制,溫度的讀取地址是TEMP--CTRL—1000,我要把這個溫度地址的數據傳送到PLC里的寄存器D0,以便我利用D0和別的D值(比如D10)做比較計算,我要怎么傳送呢?如果用宏指令,那這個宏指令又要怎么寫呢?如果不用宏指令,程序又要怎么寫呢?大俠,幫幫忙啊,在此先謝過了!
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2207(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-23
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-26 21:02
謝謝臺達專家chenlf,我剛才想到用Initial宏,但是經過你這樣一點撥,覺得用CLOCK宏是對的,因為這個宏是重復執行的。而Initial宏適合初始化的應用(我雖然不知道它會執行一次或著一直執行)。