如題:兩種液體混合裝置,SL1,SL2,SL3為上限位,中限位,下限位液體傳感器,液體A,B閥門有電池閥YV1,YV2,YV3控制,M為攪勻電機,控制要求如下;
開始時容器是空的,各閥門均關閉,各個野味傳感器均為OFF,按下啟動按鈕后,裝置就開始按規律操作;液體A閥門打開,液體A流入容器。當液面到達SL2時,SL2接通,關閉液體A閥門,打開液體B閥門。液面到達SL1時,關閉液體B閥門,攪勻電機開始攪勻。攪勻電機工作6s后停止攪動,混合液體閥門打開,開始放出混合液體。當液面下降到SL3時,SL3由接通變為斷開,再過5s后,容器放空,混合液閥門關閉,開始下個周期。


我不解的地方就是當液面下降到SL3時,YV3一直是打開的,只有到傳感器SL3工作之后5s才斷開,可是,要是用步進指令編程的話,那YV3必須是開關了,而不是按鈕了。
哪位高人能把這題解出來給我看下,我是新人,不知道怎么發圖上去,不好意思。


cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6760 個
工控威望: 38361 點
下載積分: 973 分
在線時間: 9473(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-09-22
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-02 12:00
引用
引用第3樓duanwei13于2009-04-02 11:55發表的  :
書上說可以用SET,但是在編程軟件上用SET就轉換不好,不知道是怎么回事


你最好貼出你的梯形圖,初學者一般常犯雙線圈錯誤。

以上